팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

2025.12.17 (수)

  • 흐림속초6.4℃
  • 안개1.0℃
  • 흐림철원1.4℃
  • 흐림동두천2.9℃
  • 구름많음파주2.4℃
  • 구름많음대관령0.3℃
  • 구름많음춘천1.9℃
  • 연무백령도5.9℃
  • 구름많음북강릉5.1℃
  • 구름많음강릉6.1℃
  • 흐림동해7.4℃
  • 흐림서울4.9℃
  • 박무인천4.1℃
  • 흐림원주3.1℃
  • 천둥번개울릉도8.4℃
  • 박무수원4.9℃
  • 흐림영월2.6℃
  • 구름많음충주4.1℃
  • 구름많음서산5.5℃
  • 구름많음울진7.6℃
  • 박무청주6.9℃
  • 박무대전6.2℃
  • 흐림추풍령3.4℃
  • 박무안동1.2℃
  • 흐림상주2.5℃
  • 흐림포항7.5℃
  • 흐림군산5.5℃
  • 흐림대구5.7℃
  • 박무전주7.3℃
  • 흐림울산7.8℃
  • 구름많음창원6.4℃
  • 흐림광주7.6℃
  • 비부산9.0℃
  • 구름많음통영7.6℃
  • 박무목포7.8℃
  • 박무여수8.1℃
  • 흐림흑산도10.1℃
  • 구름많음완도7.3℃
  • 구름많음고창7.5℃
  • 구름많음순천4.4℃
  • 박무홍성(예)6.8℃
  • 구름많음4.1℃
  • 비제주13.4℃
  • 구름많음고산14.5℃
  • 구름많음성산13.3℃
  • 비서귀포14.8℃
  • 구름많음진주4.6℃
  • 구름많음강화2.7℃
  • 구름많음양평3.1℃
  • 흐림이천3.0℃
  • 흐림인제1.5℃
  • 구름많음홍천1.4℃
  • 흐림태백3.4℃
  • 흐림정선군1.1℃
  • 구름많음제천2.5℃
  • 흐림보은3.6℃
  • 구름많음천안5.2℃
  • 흐림보령7.4℃
  • 구름많음부여3.5℃
  • 흐림금산5.8℃
  • 구름많음5.7℃
  • 구름많음부안7.9℃
  • 구름많음임실5.5℃
  • 구름많음정읍7.5℃
  • 흐림남원6.2℃
  • 흐림장수5.8℃
  • 구름많음고창군7.2℃
  • 구름많음영광군6.6℃
  • 흐림김해시6.2℃
  • 구름많음순창군5.6℃
  • 구름많음북창원5.9℃
  • 흐림양산시6.8℃
  • 구름많음보성군4.6℃
  • 맑음강진군5.7℃
  • 맑음장흥4.6℃
  • 맑음해남6.1℃
  • 구름많음고흥5.4℃
  • 구름많음의령군2.4℃
  • 구름많음함양군4.3℃
  • 구름많음광양시7.3℃
  • 맑음진도군9.3℃
  • 흐림봉화1.2℃
  • 흐림영주2.3℃
  • 흐림문경2.2℃
  • 흐림청송군1.2℃
  • 구름많음영덕3.9℃
  • 흐림의성3.3℃
  • 흐림구미3.9℃
  • 흐림영천3.9℃
  • 흐림경주시4.9℃
  • 흐림거창2.8℃
  • 맑음합천4.1℃
  • 구름많음밀양5.1℃
  • 맑음산청3.9℃
  • 구름많음거제7.5℃
  • 구름많음남해6.6℃
  • 비6.7℃
기상청 제공
터빈정지로 멈춰선 한빛 5호기, 17일부터 발전 재개
  • 해당된 기사를 공유합니다

터빈정지로 멈춰선 한빛 5호기, 17일부터 발전 재개

원인은 '보호배전반 내부회로 결선 오류'
건전성 확인 마치고 발전 재개

터빈발전기가 정지로 멈춰서 있던 한빛 5호기가 이틀 후인 3월 17일 발전을 재개 했다.

지난 15일, 한빛 5호기 주변압기에서 전원 이상 신호가 발생해 터빈 발전기가 자동 정지했다. 발전 정지는 증기로 구동되는 터빈이 멈춰서면서 일직선으로 연결돼 있는 발전기가 함께 가동이 중단되며 발생했다. 당시 원자로 출력은 33%까지 떨어진 상태로 안정을 유지 중이었고 방사능 유출은 없었다.

한빛원전과 원안위는 긴급 점검반을 투입해 주변압기 등을 점검 하였다.

발전 재개를 시작한 한빛원전은 ‘터빈정지는 외부 송전선으로 낙뇌에 의해 발생한 지락전류의 영향으로 주변압기 보호신호가 작동하여 발생 한 것’ 이며 ‘점검 결과 지난 2018년 9월 27일부터 11월 23일까지 진행된 계획 예방 정비 시 신규로 설치한 주변압기 보호배전반의 내부회로 결선 오류로 인하여 오작동 한 것을 확인 하고 회로 결선을 정상화 한 후 성능 시험을 통해 건전성 확인을 마치고 발전을 재개 했다.’고 밝혔다.

*지락전류 : 송전선로에 낙뢰가 떨어져 순간적으로 송전탑을 통해 대지로 흐르는 전류

**보호배전반 : 주변압기와 송전선로 차단기 구간 공장 시 지락전류를 검출하는 보호계전기가 포함된 배전반 